houjiying 2010-05-29 12:40:09 | 河北省 钢筋算量GGJ2013 | 1555查看 7回答
剪力强墙上的转角暗柱与连梁交接时连梁中是否有墙的水平筋通过?还是没有墙的水平筋?
剪力强墙上的转角暗柱与连梁交接时连梁中是否有墙的水平筋通过?还是没有墙的水平筋?
全部回答
(7)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳在连梁中侧面纵筋是同剪力墙侧面纵筋,参见03G101-1的51页下面说明 你好。暗柱本身属于剪力墙的一部分,只是剪力墙在端部的一个加强。所以剪力墙的规则也适应于这部分,连梁的侧面钢筋要配置、
2010-05-29 12:54:25
-
应该是没有。
2010-05-29 12:45:15
-
连梁中必须要有墙身水平筋通过,即使是两边都是暗柱
2010-05-29 13:23:05
-
剪力强墙上的转角暗柱与连梁交接时连梁中是否有墙的水平筋通过?还是没有墙的水平筋? 暗柱、连梁本身属于剪力墙中的一部分,是剪力墙某部的一个加强。所以剪力强墙上的转角暗柱与连梁交接时连梁中应当有墙的水平筋通过,如果连梁截面比较大是300*1100的,本设计中连梁已经有了侧面腰筋了且此筋比剪力墙水平筋大,我想就不必要水平筋了,侧面腰筋比水平筋小,是应当要剪力墙水平筋的
2010-05-29 13:23:06
-
主要看设计说明, 可以先布墙 布梁 在布洞 也可 布好柱 布梁 主要看你设计要求
2010-05-29 12:46:15
-
剪力强墙上的转角暗柱与连梁交接时连梁中是否有墙的水平筋通过?还是没有墙的水平筋?---可以在计算设置里设置。
2010-05-29 12:54:15
-
答;这种情况是暗柱钢筋正常设置,连梁的水平钢筋从暗柱构件内通过,如下图: 补充回答:当在连梁构件中输入了连梁的侧面纵筋时,连梁的侧面钢筋是不通过暗柱构件的,如下图: 答;在转角处,连梁的水平钢筋不通过暗柱构件,是锚入暗柱,对于剪力墙的水平钢筋是通过暗柱构件的. 答:是的,在06G901-1平法规则中有相应的规定.你可查看一下.
2010-05-29 13:11:04
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看