• 老师们,控制模块和这个排烟阀各自接哪些线,详细点

    烟感接两芯信号线 隔离模块接两芯信号线 控制模块接两芯电源线+两芯信号线 (一共就是四根) 排烟阀接两芯连锁线。我这样理解的对吗

    控制模块答疑解惑千赢官网首页登录入口服务新干线


我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    电源线(WDZN-BYJ-2*2.5)+报警总线(WDZN-BYJ-2*2.5)进入“控制模块”,

    然后,报警总线(WDZN-BYJ-2*2.5)出模块,进入“排烟阀”。控制排烟阀的启、闭。

    首次提交 2023-09-29 14:45:40  最近修改2023-09-29 14:46:51 (修改过1次)

  • 理解正确

    2023-09-30 19:35:05 

  • 信号线和电源线

    2023-09-30 23:02:42 