鲁东 2010-05-30 08:24:15 | 山东省 土建算量GCL2013 | 2654查看 6回答
现浇板与平板不能重叠布置
请问:我已经定义了平板,并且也套了做法,但是画上去以后,软件提醒现浇板不能与平板重叠布置,请问老师这是怎么回事?
全部回答
(6)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
检查一下图元的标高有重合的地方,
2010-05-30 08:27:38
-
在板的构件定义中,平板和现浇板都是使用现浇板构件来定义的,这样在一个位置一个标高部位是不会允许重复布置构件的。实际工程中也是这样啊,属于不合法布置。
2010-05-30 08:28:18
-
在绘制时可能与其他旁边的板发生了重合 或在一个位置有多块板但标高不同,需要绘制在不同的分层中才可以
2010-05-30 08:26:27
-
有两种情况:一:你的平板与现浇板有重合的地方,因为板一般采用点画或者是自动生成,它的每一块的板边线都是梁中线,如果你的平板采用的是直线画法,取的一般是轴线,如梁是偏心,则这两块板会有重合的地方,软件会出现你所说的提示,解决的方法就是好好检查一下,重新绘制。 二、那就是你这两块板位置一样,标高不一样,你直接布置会有这样的提示,解决的方法就是采用分层进行绘制
2010-05-30 08:50:42
-
如果是重叠的板,就要在分层中布置的。 如果不是重叠的板,你就要检查一下相邻的板的边沿是否重合了,做偏移处理后再布置就好了。
2010-05-30 08:50:55
-
在分层1和2中分别绘制即可
2010-05-30 09:22:20
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看