• 首层地面结构标高如何定取?

    我是新手,钢筋抽样里,首层地面结构标高是不是一律规定为±0.00,还是按图纸要求为-0.05(我现做的工程首层地面结构标高为-0.05)? 如果是按±0.00计取,是什么原因呢?与取-0.05有什么区别呢?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    钢筋抽样里,首层地面结构标高一般是按图纸要求为-0.05。(你现做的工程首层地面结构标高应为-0.050)。 如果是按±0.00计取,是你在工程设置中的楼层设置里首层地面标高没有调整,按±0.00设置的。 首层地面结构标高按±0.00与-0.05后,钢筋计算的结果是一样的,只是在输入钢筋的过程中,设置-0.05大部分构件都不用再调整其标高,直接按图输入就可以了。如果按±0.00设置,会很麻烦,总得调整各构件的标高才能与图纸上相吻合。

    2010-05-30 09:47:56 

  • 在钢筋软件按图输入首层标高,然后将钢筋输入完成后在导入图形软件之前复制一份并在该复制文件中修改首层标高为±0.00,然后导入图形软件后就与建筑图中的标高一致了,您试试

    2010-05-30 09:43:16 

  • 写入-0.05,建筑标高与结构标高的差别,此应该输入首层地面结构标高。 建筑标高:为装饰装修完成后的标高,如“地面工程一层建筑地面标高为±0.000” 结构标高:为装饰装修前的标高,如:若地面工程装饰做法为5厘米则一层建筑地面结构标高为-0.005 简单的说建筑标高=结构标高+装饰层标高

    2010-05-30 09:36:46 

  • 首层地面结构标高应该为按图纸为-0.05,我们所谓说的层高都是指结构标高,一般说层高3m,但是实际高度(扣掉地面找平、板梁厚及顶棚吊顶及抹灰什么的)建筑净高是没有3m。 你所说的±0.00是建筑标高,因为结构标高-0.05加上地面找平之类的,就是±0.00了。

    2010-05-30 10:02:24 

  • 钢筋抽样里,首层地面结构标高按图纸要求填写

    2010-05-30 09:37:02 