小红帽 2023-10-03 18:05:55 | 山东省 土建土建计量GTJ | 344查看 1回答
梁加腋钢筋计算(如图所示 为什么净长为235?)
当前梁砼等级为C30 梁宽为300mm 当前工程图纸给出梁保护层为20mm 配筋信息如图
使用千赢官网首页登录入口生成梁加腋后显示计算公式为 : 净长+两端锚入40D 如图所示【40d+(235+700+235)+40d】
问题:
为什么此处净长为235? 如何得出235mm?
按照结构大样图尺寸信息计算此处净长是否应该是 308.71mm 而非235mm ?
根号下【(加腋边300-保保护层厚度20)² +(加腋边150-保保护层厚度20)²】
√(280)² +(130)²
=308.71
我这样算理解是否正确?求大佬告知
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
软件应该考虑了保护层和箍筋直径和主筋中心线长度,平移了40mm,长度为235mm
2023-10-04 15:01:02
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看