无需再渡 2010-05-30 20:39:00 | 河北省 其他专业 | 1542查看 3回答
基础独立柱钢筋计算错误
GGJ中:当独立柱仅在基础层画时,柱钢筋计算错误,如何设置?多谢赐教!
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳参见下面解释: 1.查看与柱相交梁的原位标注和集中标注的标高与截面信息,如果梁标高很低这样会压低柱高度,造成软件计算时柱上下加密区之和大于层高,柱直筋长度成为负值无法计算。 2.查看与柱相交的板的标高与厚度。 3.查看上一层的柱钢筋直径与这一层的比较是否增大,如直径增大,软件会按照03G101-1图集第36页的图2进行计算,上一层的钢筋向下伸入后与本层的钢筋连接,若伸入的长度与本层露出长度之和大于层高时,也会出现这种提示。 出现这种情况时,可双击错误构件提示构件名称,软件会快速找到出错构件,按第1、2、3种方法检查梁、板标高,上一层柱钢筋直径,若不是误操作,实际图纸就是如此要求,可调整这个柱的露出长度值。
2010-05-30 20:43:18
-
GGJ中:当独立柱仅在基础层画时,柱钢筋计算错误,如何设置?-点开计算设置,把柱纵筋露出长度改为零。看截图:
2010-05-30 20:51:08
-
答:你指的是不是独立基础上的只有一小段的柱,上面是钢筋结构构件,那种情况,你可以利用独立基础中的单元进行处理,如下图:
2010-05-30 20:40:59
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看