rain605616751 2010-05-31 07:43:25 | 浙江省 钢筋算量GGJ2013 | 8921查看 10回答
请问砖混结构的工程墙长超过五米需要设置构造柱吗
请问砖混结构的工程墙长超过五米需要设置构造柱吗
全部回答
(10)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳这个需要看你的墙体是什么材质的,一般加气砼砌块等轻质墙体,当墙长大于5米时,应增设间距不大于3米的构造柱; 但如果是砖的话,就不需要设置了!
2010-05-31 07:46:45
-
答;这个砌体的施工规范要求: 烧结普通砖墙,所用砖的强度等级不应低于MU10,砌筑砂浆的强度等级不应低于M5。砖墙与构造柱的连接处应砌成马牙槎,每一个马牙槎的高度不宜超过300mm,并应沿墙高每隔500mm设置2φ6拉结钢筋,拉结钢筋每边伸入墙内不宜小于600(图13-42)。 图13-42 砖墙与构造柱连接 构造柱和砖组合墙的房屋,应在纵横墙交接处、墙端部和较大洞口的洞边设置构造柱,其间距不宜大于4m。各层洞口宜设置在对应位置,并宜上下对齐。 构造柱和砖组合墙的房屋,应在基础顶面、有组合墙的楼层处设置现浇钢筋混凝土圈梁。圈梁的截面高度不宜小于240mm。
2010-05-31 08:45:34
-
最好根据图纸设计设置,一般砖混结构构造柱都已在图纸上设计好了,不像框架、框剪结构,在图纸说明里加以说明,图纸上不显示构造柱,如果有疑问时再看看设计说明有无这方面的说明,如果没有,也可以咨询设计单位或业主,在决定做法增加。
2010-05-31 09:07:08
-
是的按规范要求需要设置
2010-05-31 08:39:40
-
砖混结构的工程墙长超过五米需要设置构造柱吗。 一般情况下砖混结构的工程墙长超过五米是需要设置构造柱的,到底如何设置,墙长几米设置构造柱,要看施工图纸的的标注。
2010-05-31 08:47:38
-
一般要根据图纸的结构说明来设置 如果没有具体的说明可以先不计算
2010-05-31 07:46:34
-
根据设计要求来算,没有要求不用计算
2010-05-31 08:00:58
-
砖混结构的构造柱不是按墙长来设置的,主要是考虑关键的节点,比如说楼梯的四角部位必须设置构造柱。
2010-05-31 07:47:58
-
如果图纸没有标明可以按规范要求设置,一般墙长大于4m必须加设构造柱!
2010-05-31 08:28:36
-
是的,不过具体间隔多远设一根构造柱还要看你的设计图纸,有些设计是要求4米或者其他间距布置构造柱。女儿墙一般是间距2米设一根构造柱。具体看设计要求。设计上一般都会有说明的。
2010-05-31 07:46:32