• 基础梁画成框架梁,怎么办?

    JKL全部被我建到梁里面了,钢筋量影响会怎样?怎样快速改回来?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (8) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    现在还不能一次将框架梁转化为框架梁,这样是对钢筋有影响的,。基础梁箍筋在柱子的部位是要连续布置的,而框架梁不是。从理解上,基础梁时柱子的支座,是柱子将力传给基础,而框架梁的支座是柱子。

    2010-05-31 13:19:14 

  • 不重新画,做一下手工调整,不会差多少。

    2010-05-31 13:22:50 

  • 基础梁和框架梁的计算规则不同,钢筋量肯定有出入。只能删除重新画。或者再新建基础梁构件,然后一一对应修改构件名称。

    2010-05-31 13:45:14 

  • 改动一下锚固等节点都差不了多少吧

    2010-05-31 13:57:25 

  • 没有办法,只能重新画。对钢筋量有影响,基础梁负筋还有外封边,还有与坑交接处计算方法与梁构件都不一样。

    基础梁

    2010-05-31 13:20:40 

  • 你好! 基础梁与地框梁的配筋计算差不多,你可以将建好的框架梁的类别全部修改为“地框梁”,这样钢筋工程量就差不多了。

    2010-05-31 13:21:35 

  • j构件下定义一个基础梁,然后使用构件下的修改构件图元名称功能改为基础梁

    2010-05-31 13:23:23 

  • 这个问题倒没有遇到过。 我想这样,你先再画一条同样的梁来测试下(简单的梁),看下他们的锚固各方面的问题相差在哪里。 主要看下,系统给的搭接长度有没有区别。 自己测试下心里也有个底。这样也有所长进。。。