daqiwancheng 2010-05-31 17:29:59 | 北京市 其他专业 | 896查看 9回答
室外管道井中
室外管道井中,用100的镀锌钢管焊接成三通、四通,然后焊接法兰。请问在这里应该套用那个定额字母,谢谢!!!!问题补充:这是给水管道,是在花场,建筑面积30000平方米,给花浇水,室内室外都用,很多的。主管是110的聚乙烯管与三通、四通连接。 谢谢有才之士!!!!北京01定额。
全部回答
(9)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳这是室外给水管道的管道井内的管道分支,不能套‘工业管道安装工程’的相关子目,而只能套室外给排水管道安装工程内的定额子目。
2010-06-01 09:08:58
-
第六册工艺管道中的三通、法兰焊接
2010-05-31 17:43:38
-
按工艺管道的相应项目套算即可。
2010-05-31 17:46:46
-
室外管道井中,用100的镀锌钢管焊接成三通、四通,然后焊接法兰。请问在这里应该套用那个定额字母,谢谢!!!! 在北京2001定额中,室外管道井用100的镀锌钢管焊接成三通、四通不是工艺管道,不能套用工艺管道定额的。你可以套北京2001定额第5册第2章2-12子目,如果只焊一片法兰可以套用第4章4-128子目。
2010-05-31 19:07:53
-
室外管道井中,用100的镀锌钢管焊接成三通、四通,然后焊接法兰。请问在这里应该套用那个定额字母,谢谢!!!! 答:如果属于给排水的范围,套用第八册的定额子目,管件是不计算的。如果属于工艺管道范围,那么套用第六册的定额子目,管件单独计算安装费用和主材费用
2010-05-31 18:09:50
-
套用管道相关子目
2010-05-31 20:17:05
-
您这是黑白铁的手艺,需要把镀锌钢管拉坡口对焊。定额可没有合适的。可是干什么不用现成的三通、四通啊? 可以套绿化定额的喷灌管线。PVC管有三通、四通,不需要使镀锌的。如果非要用,也不用使100镀锌管现场做三通、四通。完全可以在三通四通上接短管,然后在短管上焊法兰。然后用钢塑转换接头导成PVC的
2010-05-31 21:35:43
-
如果您使用的是全统定额,要根据管道的性质套用定额子母,如果管道是工业或工业与生活公用要套第六册相应子母,如果是生活用套第八册相应子母。不知您用的是什么定额。
2010-06-01 00:31:00
-
可以执行工艺管道定额,
2010-06-01 08:07:52
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看