• 关于消防报警系统的回路

    回路

    如图,消防报警系统图上黄色标线为信号+电源 ZN-RVS-2x1.5+ NH-BV-2x2.5-SC20;但是平面图中无此黄色线型,平面图中的线型仅为信号线: ZN-RVS-2x1.5-SC20(无电源线),那我应该怎么计算系统图中黄色标线的工程量?




    线型

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    图纸设计遗漏,模块、声光报警器都需要接入电源线,也需要配电源线

    2023-10-10 11:41:56 

  • 我们遇到的设计答复:信号线电源线共管,需要接电源线的按信号线路径执行,

    2023-10-10 11:49:19 

  • 有很多设计图纸现在都不区分,都是一个图层或颜色,需要根据系统图自己区分自己画

    2023-10-10 14:24:30 