李市民 2023-10-10 11:37:39 | 云南省 安装结算安装算量GQI | 482查看 3回答
关于消防报警系统的回路
如图,消防报警系统图上黄色标线为信号+电源 ZN-RVS-2x1.5+ NH-BV-2x2.5-SC20;但是平面图中无此黄色线型,平面图中的线型仅为信号线: ZN-RVS-2x1.5-SC20(无电源线),那我应该怎么计算系统图中黄色标线的工程量?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
图纸设计遗漏,模块、声光报警器都需要接入电源线,也需要配电源线
2023-10-10 11:41:56
-
我们遇到的设计答复:信号线电源线共管,需要接电源线的按信号线路径执行,
2023-10-10 11:49:19
-
有很多设计图纸现在都不区分,都是一个图层或颜色,需要根据系统图自己区分自己画
2023-10-10 14:24:30