消防火灾报警配管穿线问题
声光报警标高2.2m,手动报警按钮标高1.4m
F+D配管从顶层引立管至声光报警2.2m位置,再从声光报警往下至报警按钮1.4m
1、配管:从顶层到声光报警是两根立管,从声光报警到手动报警按钮的配管是一根立管就可以了吗?
2、配线:电源线到声光报警,电话线到报警按钮。配线同配管,电话线是否经过声光报警引至报警按钮1根就可以了?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
2023-10-11 13:55:17
-
电话线不经过声光报警器
2023-10-11 13:36:45