达儿令 2023-10-12 21:54:23 | 北京市 安装安装算量GQI | 371查看 2回答
空调冷媒管阀门基本都是DN20,但是接盘管的冷媒管径却是12.7/6.4是为什么
空调冷媒管阀门基本都是DN20,但是接盘管的冷媒管径却是12.7/6.4是为什么?阀门可以装在φ12.7的管上吗,不太理解
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
两张截图,不匹配(不对应)。
多联体空调,是紫铜管,管内流的是制冷剂。
水空调,是镀锌钢管,管内流的是水(冬暖夏凉)。
2023-10-12 22:30:28
-
不一样的空调器!一个是用水,一个是氟利昂
2023-10-13 08:48:12
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看