bfqbpq 2023-10-14 13:20:50 | 广西壮族自治区 土建安装市政 | 303查看 3回答
立管中的电线的问题
入下图所示,老师讲 立管中是一进一出两根双绞线,但软件布置出来算量只算了一根的量,想问下各位,是老师讲错了吗?还是需要在软件中设置立管中电线倍数呢?在哪里设置呢
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
先确定在什么位置接线。
1.在手报位置接线,那么进来一根管 出去一根管。就是两根管、两根线(设置为多立管)。
2.在顶板位置预留接线盒,从接线盒接线。进出共用一根管(设置为单立管,顶部增加接线盒)。
首次提交 2023-10-14 15:13:29 最近修改2023-10-14 15:25:37 (修改过1次)
-
识别消防器具时设置为多立管
首次提交 2023-10-14 13:28:58 最近修改2023-10-14 13:32:57 (修改过1次)
-
两根管,一进一出是正确的。两根管怎么能只有一根立管?
2023-10-14 14:16:56
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看