zhangzan2008 2010-06-02 09:49:18 | 河北省 土建算量GCL2013 | 768查看 9回答
GCL2008
悬挑板(直形阳台、雨篷及弧形阳台、雨篷)按图示尺寸以实体积计算。伸入墙内部分的梁及通过门窗口的过梁应合并按过梁项目另行计算。阳台、雨篷如伸出墙外超过1.50m时,梁、板分别计算,套用相应项目。阳台、雨篷四周外边沿的弯起,如其高度(指板上表面至弯起顶面)超过6cm时,按全高计算套用栏板项目。 我是河北的,我的工程阳台是1.5米墙外,是由梁板组成的,梁套体积,板套阳台体积套水平投影面积,模板套水平投影面积,对吗?应该套什么呢?我用GCL2008算出的板的模板面积是扣了梁的,应该不扣,怎样算呢,(板套代码为投影面积)。 我用的是windows7系统,点击构建定义完成后,点绘图,结果里面是白色的什么也没有,只有在点其他构建绘图区才能出现图像,是怎么回事呢?
全部回答
(9)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
你套的对。梁板的模板,应该分别计算,板的模板面积是扣了梁的,应该扣。 梁在梁的界面画,板在板的界面画。然后建组合构件。你是按板画的阳台板哪,所以就扣。
2010-06-02 09:57:29
-
出墙1.5m的阳台,应梁、板分开计算,梁套用单梁,板套用平板,板上的反沿当高度在60mm以内并入板内,超过60mm套用栏板。
2010-06-02 10:03:15
-
如果是伸出外墙1.5米,直接按阳台的投影面积进行计算就可以了,只有超过1.5M时梁板才分开进行计算
2010-06-02 09:55:46
-
梁套体积,板套体积,梁板的模板套模板面积代码,套用相应的定额子目即可。 windows7系统,点击构建定义完成后,点绘图,结果里面是白色的什么也没有,是正常现象。数据刷新切换需要反应时间。我的系统也是这样。
2010-06-02 10:02:38
-
梁板的构件分别套用定额,板计算水平投影面积,然后新建组合构件。
2010-06-03 08:26:28
-
如果像你所说的定额上的规定,梁和板就应该分别套用梁和板的定额子目, 以体积计算,板的模板本来就是算到梁边,应该扣模板。 “我用的是windows7系统,点击构建定义完成后,点绘图,结果里面是白色的什么也没有,只有在点其他构建绘图区才能出现图像,是怎么回事呢?” 能否截个图看看!
2010-06-02 09:55:28
-
我是河北的,我的工程阳台是1.5米墙外,是由梁板组成的,梁套体积,板套阳台体积套水平投影面积,模板套水平投影面积,对吗?应该套什么呢?我用GCL2008算出的板的模板面积是扣了梁的,应该不扣,怎样算呢,(板套代码为投影面积)。应该分别套用梁、板的砼及模板,板模板应该扣梁的面积
2010-06-02 10:00:22
-
定额规定:阳台、雨篷如伸出墙外超过1.50m时,二你的工程并没有超过1.5m,所以组成阳台的梁、板仍应套阳台定额子目。
2010-06-02 10:00:51
-
阳台定额要求按水平投影面积计算工程量 所以 建议阳台定义雨篷构件画图 套阳台定额子目 工程量代码选面积代码
2010-06-02 11:23:26
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看