• 监控模块到门磁开关用的是控制线WDZBN-450/750V还是防火门监控线 W

    防火门

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    防火门监控线 W

    2023-10-16 09:49:11 

  • 接门磁开关仅仅为信号反馈功能,依据你发的图片,考虑应WDZN-RVVP-2*2.5即可,若是接电动闭门器,则应再行添加电源线WDZ-BYJ-2*2.5即可,但是现在实际好多厂家都有二线制了,只考虑WDZN-RVVP-2*2.5即可满足实际功能

    2023-10-16 09:52:46 