江哥 2023-10-16 17:26:14 | 四川省 土建 | 289查看 1回答
当砌体通长钢筋与主体结构相遇
争议点:前提,二次结构采用植筋方式;8/9度抗震设防。砌体钢筋计算了通长钢筋,砌体与主体结构相交处(框架柱、剪力墙)的刚性连接部分(拉结钢筋)是否需要计算?
反方观点:既然已算通长钢筋,该部分不再计算。通长钢筋是拉结钢筋的一种特例。
正方观点:通长钢筋只是(延伸出构造柱)的通长,与主体结构连接时,需采用刚性连接方式。(本例按照植筋考虑)依然要按照图集设置间距600,伸入墙体700/900每层,与砌体中通长钢筋形成搭接长度400的拉结筋。如果单独只是结算通长钢筋的话,最多将伸入主体内的锚固长度200计算入内。砌体与主体的拉结筋(植筋方式)并未计算。具体图集参见西南15G701-1(P32/P30/P23)。
请问你们认为哪种更正确呢?
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
正方观点是正确的。
2023-10-16 17:27:42
-
上部钢筋标有通长,意思是支座钢筋与通长筋相同,但是原位标注没有支座钢筋的信息,这种情况我应该逐个手动去输入支座钢筋吗?有没有其他的方法?2024-09-20 09:06:06 补充
-
我在砌体墙里设置了砌体通长筋。计算汇总后,楼层钢筋表上的相应钢筋量,感觉得不对。我进入各楼层,把砌体全部选中后,查后钢筋量,果然少报了量。这是怎么回事?怎么解决?如果每次进入各楼层查量,太费时间了。
-
1.植筋是一般是按1m和500外露长度,墙多长时要有植筋呢2.墙很窄时这样的植筋长度是按现场施工计算还是怎么计算呢(如图)3.100厚的墙植通是2A6还是1A6
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看