Zz. 2023-10-18 15:05:21 | 广东省 土建结算土建计量GTJ | 1412查看 2回答
砌体墙墙高超过3.6m,但是提量的时候也没有超过3.6m的工程量
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
可能原因:超高底面取楼地面原则取的是与楼板相交或相切近的楼板/与楼板相交或相切远的楼板,不是取的是当前楼层的层底标高。
超高起始判断高度/超高起始计算高度设置有误。
方法:工程设置---土建设置---计算设置---分别切换到清单和定额---选择对应的构件,将设置修改正确即可。如图:
备注:计算设置中超高详细说明,可点击键盘上的快捷键F1,即可弹出帮助文档---点击GTJ土建规则详解---计算设置详解中进行查看。
2023-10-18 15:10:55
-
1、计算式中墙高4.95,不一定实际砌筑的就是4.95米。砌筑高度要扣除梁、板等构件后再看是否超过3.6米。
2、当设置超高底面取楼层层底标高时,其他层计算是没问题的。首层的话要注意,3.6米的起始点是从室外地坪起算的,比如室外地坪-0.3米,从-0.3米向上加3.6米就是3.3米。所以软件计算首层小于3.6米标高砌体体积时,就用砌体长×厚×3.35米(多出的0.05米是楼层中设定的底层结构标高,一般为-0.05米),总高度-3.35米部分就是超高的量。如图:
2024-05-08 16:05:34
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看