111111 2023-10-19 16:05:31 | 河南省 土建预算施工土建计量GTJ | 414查看 4回答
这个板的钢筋布置双层不双向,x方向一层底筋,没有y方向的底筋,面筋双向,合理吗?
这个板的钢筋布置双层不双向,x方向一层底筋,没有y方向的底筋,面筋双向,合理吗?请指教,谢谢!
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
应该要有双向的底筋
2023-10-19 16:07:12
-
Y方向,按说明
2023-10-19 16:07:20
-
合理,x方向底筋和面筋都是C8@100,y向的面筋为C10@188
2023-10-19 16:07:24
-
不正常,可以看一下说明
2023-10-19 16:08:21
-
说明中未标注的板底钢筋按c8@200双向布置图中只标注了y方向的钢筋 那X方向呢
说明中未标注的板底钢筋按c8@200双向布置 有的图中只标注了y方向的钢筋 那X方向呢 不布置还是按c8@200布置?
-
请问底筋双向布置的依据是什么?审计方说X方向既然有跨版受力筋无底筋,我方如何反驳
请问底筋双向布置的依据是什么?审计方说X方向既然有跨版受力筋无底筋,我方如何反驳,如何证明L6-170底筋为双向,按道理跨版为面筋,底筋如何证明是双向的?