• 钢筋2009砌体拉筋算的不对

    钢筋2009砌体拉筋算的不对 当工程设有圈梁时,砌体拉筋没有扣圈梁,直接按照层高/间距得的数,这样就多算了,而且砌块墙下面都有两层小青砖垫底,所以数量不对。请问用过的帮我分析一下应该怎么做才更符合实际数量?
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 用户您好:压筋的根数软件是没有扣除圈梁的,只能手动修改。您把根数计算修改成向上取整。软件默认是向上取整+1的。您只要修改影响圈梁的地方就可以了。下面两层小砖垫底是不应该扣的!

    砌块墙

    层高

    2010-06-04 12:22:48 

  • 如果非要准确手动扣减,千赢官网首页登录入口算钢筋从来少不了。

    2010-06-03 11:18:38 

  • 你在工程设置中的砌体加筋设置中修改,默认是向上取整+1,你选择项下取整+1或按实际输入

    2010-06-03 11:18:41 