di****@163.com 2010-06-03 14:36:13 | 重庆市 钢筋算量GGJ2013 | 518查看 3回答
钢筋的搭接长度?
如果按照现场的9米一个接头,那么钢筋的接头部位的长度是怎么计算的?给工人计算量时需要加进去吗?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳如果按照现场的9米一个接头,那么钢筋的接头部位的长度是怎么计算的--这要在计算设置里先设置,设置为绑扎接头还是焊接接头。如果是绑扎搭接,就要算上其长度,如果是焊接接头,就不要计算其长度。二级钢也尅可以绑扎搭接。就看你咋么设置。
2010-06-03 14:43:21
-
钢筋的接头具体得看你的钢筋是用在什么位置上的。板上的钢筋一般采用绑扎搭接接头,也有采用套筒连接的。柱上的钢筋采用焊接接头的比较多,柱上的钢筋一般是按楼层计算接头个数的,与钢筋定尺长度没多大关系。规范上规定受拉钢筋直径大于28,受压钢筋直径大于32时不宜采用绑扎搭接接头,采用机械连接(如套筒、锥螺纹、直螺纹)的钢筋最小直径为16。这些你都考虑。采用绑扎搭接的一般是板上的直径较小的钢筋,计算时应该将这部分量计算进去。结算时,也应该计算。采用软件计算时,只需要在楼层设置里面修改砼标号,抗震等级,软件会自动分析并计算的。
2010-06-03 14:56:34
-
你好:如果是9米加一接头,你可以在前面的工程设置的,搭接设置里把长度定义为9米就可以了,软件会自动算出搭接后的量了。给工人算要加上去的。二级钢可以焊接也可以机械连接。
2010-06-03 14:49:08
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看