小方 2010-06-03 15:06:23 | 浙江省 其他专业 | 1108查看 2回答
柱子支模超高费的问题,来探讨下哦。
单层建筑,层高5m,有5间,地下室-2.45m,其中2间在-0.03m处有楼板【柱子全高加密(-2.45~+5.00)】,其他3间没有楼板。浙江03定额规定:按层高3.6m来算模板超高费,(超过3.6m,包括3.6m以下部分都算超高费)。。那决算的时候应该怎么算柱子模板的超高费呢?按照5m来?还是7.45m?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳没有楼板的按7.45 米计算。有楼板的,按5米计算。
2010-06-03 15:14:29
-
应该楼层层高计算超高费
2010-06-03 15:18:41