fengyun 2010-06-03 15:37:51 | 北京市 钢筋算量GGJ2013 | 1834查看 3回答
剪力墙中墙的竖向钢筋搭接长度?
剪力墙中竖向钢筋接头错开50% 其搭接长度是1.4Lae还是1.2Lae?(t图集中纵向受拉钢筋 错开25% 是1.2Lae ,错开50%是1.4Lae)。水平钢筋和竖向钢筋搭接长度一样吗?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
剪力墙中竖向钢筋接头错开50% 其搭接长度是1.4Lae.水平钢筋和竖向钢筋搭接长度一样
2010-06-03 15:40:05
-
你好, 1、图集34页是通用说明,而48页是针对剪力墙墙身钢筋的专有构造,应以48页为准,不然48页写的内容不是“废话(和谐)”了吗。 2、平法的这个节点不是自创,而是顺承《高规》第7.2.21.2的内容(下附图2)。 问:剪力墙水平筋和竖向钢筋的搭接长度一样吗? 答:见附图2文字内容,注意是“不应小于”而不是“等于”。
2010-06-03 15:48:22
-
剪力墙竖向钢筋的搭接长度在03G101-1修正版中明确注明是1.2Lae,一二级抗震搭接率50%,三四级抗震搭接率可以是100%。
2010-06-03 16:22:56
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看