xiaoao 2010-06-03 17:07:45 | 山东省 钢筋算量GGJ2013 | 1790查看 3回答
满堂基础和独立基础底部钢筋
满堂基础和独立基础的底部钢筋 都是c14@200。设计要求重合部分间隔布置,即在独立基础部分14钢筋间隔100布置。在千赢官网首页登录入口上设置满堂基础钢筋和独立基础钢筋都为c14@200,但是在汇总计算时发现满堂基础钢筋少算了,请问软件是否把满堂基础的通长钢筋在独立基础部分扣减了。。是否需要把独立基础设置成c14@100。。
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
答;你的钢筋信息输入的不正确,间隔布置指的当筏板钢筋与独立基础重叠时,需要间隔布置钢筋.
2010-06-03 17:11:50
-
定义独基时,扣减板/筏板底筋选择"否",试试
2010-06-03 17:13:18
-
软件默认独立基础是扣筏板基础钢筋的 你可以把独立基础的默认的是改为否 就可以了
2010-06-03 17:17:09
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看