-
48948 2023-10-24 15:14:06 | 陕西省 安装 | 222查看 3回答
大神们这个是什么意思呢求解答
平面图为预留两根SC150进2ZB配电箱 干线图也是SC150的管进配电箱但是是一根 配电箱系统图又说明是SC120的管进配电箱也是一根 具体它是什么意思呢大神们求解答
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
按2根SC150配管,有一根是备用
2023-10-24 15:16:37
-
1、预埋2根,但是2-ZB进线使用其中的1根,这没矛盾。预埋按2根考虑;
2、从你截图看,2-ZB的进线一张图是WDZ-YJY-4×95+1×50,另一张是WDZ-YJY-4×185+1×95,两张图矛盾了。因为埋管的规格取决于电缆的大小,所以最好问问设计,进线究竟是多大的电缆。
2023-10-24 15:20:48
-
截图一、二,没毛病。使用一根,预留一根。
截图三,标注的电缆,应该不是进入(2-ZB)配电箱的电缆,你自己看看是不是向下到别的配电箱的电缆?
2023-10-24 15:56:20
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看