su666 2010-06-04 09:21:54 | 河南省 钢筋算量GGJ2013 | 991查看 3回答
钢筋算量2009中钢筋接头设置中,梁钢筋设置是直螺纹接头如果和实际不符怎么计算
钢筋算量2009中钢筋接头设置中,梁钢筋设置是直螺纹接头如果和实际不符怎么计算,实际采用搭接和焊接,但定额上没有焊接接头子目,这种情况应如何设置计算
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳把直螺纹接头改为绑扎,钢筋定尺设为8m,按搭接计算,这个08定额上有规定
2010-06-04 09:49:53
-
钢筋工程内容包括:除锈、制作、绑扎(点焊、对焊)、安装以及浇灌混凝土时维护钢筋及安放垫块等操作过程。 绑扎(点焊、对焊)已在定额内包含了。
2010-06-04 09:25:20
-
钢筋软件中的搭接设置中设定为绑扎或焊接形式。
2010-06-11 08:39:29
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看