HB666 2010-06-04 14:50:36 | 北京市 钢筋算量GGJ2013 | 3323查看 11回答
钢筋算量中顶板、非框架梁是否为抗震构件
None
全部回答
(11)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳非框架梁和板都是非抗震构件的。。看看图集上面的相应的锚固和搭接全是按照非抗震考虑的。。
2010-06-04 15:11:39
-
梁都是是抗震构件
2010-06-11 13:04:20
-
非框架梁是按,非抗震构件设计的,板也是按非抗震构件设置。 所以的板构件都是按非抗震来设计的,你可以看图集中都是用LA来设置的锚固、
2010-06-04 14:52:33
-
钢筋算量的非框架梁是为抗震构件的,板为非抗震构件。
2010-06-04 14:51:53
-
框架结构中只有框架梁框架柱是抗震构件,其他构件均为非抗震构件
2010-06-04 15:03:20
-
构件是否抗震构件是取决于建筑类型的
2010-06-04 14:52:56
-
现浇构件中板及非框架梁属非抗震构件
2010-06-04 15:17:48
-
与框架柱相连将楼层的重量传给柱子的梁就是框架梁,在框架梁之间设置将楼板的重量先传给框架梁的其他梁就是非框架梁,也叫次梁,框架梁也叫主梁。 具体抗震不抗震,你得视你们当地地区具体情况来看。
2010-06-04 15:43:51
-
板 非框架梁 是非抗震构件
2010-06-04 16:08:24
-
根据设计规范的要求,板和非框架梁是属于非抗震等级的。
2010-06-05 19:19:58
-
回答“钢筋算量中顶板、非框架梁是否为抗震构件” 你好! 钢筋算量中的顶板、非框架梁为非抗震构件; 因为结构抗震方面的设计主要是遵照GB50011《建筑抗震设计规范》的要求,常规设计中,框架结构(包括框架柱和框架梁)和剪力墙结构(包括墙身、墙柱和墙梁)应按抗震构件设计(虽然结构类型还有很多,但都可以“拆分”成柱、梁、墙)。 具体的要求应参照图纸说明,如:“本工程为框架-剪力墙结构,框架三级抗震,剪力墙二级抗震”,则明确了框架和剪力墙是抗震结构(设计无特殊要求时,抗震结构中对应的构件抗震)。图纸设计中没有注明的一般都是非抗震的构件。 板、楼梯、基础等构件一般不按抗震考虑。
2010-06-10 13:21:45
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看