realfox@126.com 2010-06-04 23:04:56 | 河南省 其他专业 | 532查看 6回答
外架子计算问题
主楼外架子在地下室顶板(-1.5m)上搭设,主楼室外散水-0.5m,外架子拆除后回填土至-0.5m,请问:外架子是从-1.5m向上计算还是从-0.5m向上计算?(河南2002定额)
全部回答
(6)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳主楼外架子在地下室顶板(-1.5m)上搭设,主楼室外散水-0.5m,外架子拆除后回填土至-0.5m,请问:外架子是从-1.5m向上计算还是从-0.5m向上计算?(河南2002定额。 这在定额上是没有解释的,应该以经建设方批准的施工方案计算脚手架的高度。 如果施工方案就是从地下室顶板(-1.5m)上搭设的,施工方案那就从-1.5米开始计算。 如果施工方案没有涉及到这个问题,正常情况下外架子就不是从-1.5m向上计算而是从-0.5m向上计算了。 如果想要从-1.5米计算,只得办理现场签证,建设方认可就能计取。
2010-06-05 17:33:33
-
外架子是从-1.5m向上计算方符合按实计算原则
2010-06-04 23:10:32
-
这是你施工方法问题,应该先回填再搭设脚手架,没有施工签证时按设计室外地坪-0.5米标高计算。
2010-06-05 08:28:02
-
外架子作预算时从-0.5m向上计算,在工程结算时应该有批准的施工组织设计或现场签证,才能从事1.5M向上计算
2010-06-05 09:09:10
-
如果措施费是按实结算的话,应该参照施工组织设计中的脚手架施工方案进行计算
2010-06-05 10:37:14
-
从-1.5米开始算,按实际搭设的面积来计算。
2010-06-04 23:07:13
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看