yangna807587034 2010-06-05 09:40:58 | 河北省 其他专业 | 5339查看 11回答
利用主筋作为避雷引下线
利用主筋作为避雷引下线是,是否计算钢筋的长度,钢筋根数为2或4跟时,引下线是否乘以2或4。
全部回答
(11)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳利用主筋作为避雷引下线是,是否计算钢筋的长度,钢筋根数为2或4跟时,引下线是否乘以2或4。 是的,据钢筋长度计算。但设计是据2根钢筋计算的,如果是4根究得乘以2。而不是4。你自己看定额啊。理解
2010-06-05 09:50:01
-
利用柱主筋作为引下线,是计算柱主筋的长度;不过,定额一般默认是以两根柱主筋作为引下线的,实际施工若为4根,则对定额子目乘系数2。并不是你说的几根乘几。
2010-06-05 09:46:48
-
利用主筋作为避雷引下线是,是计算钢筋的长度,钢筋根数为2或4跟时,引下线是乘以2或4。
2010-06-05 09:44:21
-
是的,您的理解正确
2010-06-05 09:45:43
-
你好利用主筋作为引下线,定额是按照2根主筋来进行考虑的,按照规范要求钢筋直筋小于14的都是需要采用4根钢筋也就是在计算的时候工程量*2,大于14的就是按照2根钢筋施工不需要乘以2了。
2010-06-05 10:04:36
-
利用主筋作为避雷引下线是,是否计算钢筋的长度,钢筋根数为2或4跟时,引下线是否乘以2或4。 答:定额的计算的单位为米,包含两根的数量。所以主筋的长度必须计算的,为两根的时候不用调整,当为4根的时候工程量乘以2就好了
2010-06-05 10:42:46
-
引下线钢筋大于、等于16的一处两根,小于16的一处三根。利用主筋作为避雷引下线其工作量是以米计算的,计算规则是一处两根按一根算,三根的按1.5根算,
2010-06-06 16:51:45
-
利用主筋作为避雷引下线按柱高度计算, 引下线为2根时不*系数,引下线4根时按定额项目*2
2010-06-05 11:00:05
-
利用建筑物柱的主筋作避雷引下线时,是按主筋长度计算并以2根为基数的。设计必须是不少于2根,所以2管不能乘以2。 只有当设计为4根时,工程量才能乘以2。
2010-06-05 10:59:44
-
一般不计算钢筋长度
2010-06-05 16:20:43
-
引下线焊接计算长度,主筋大于等于16时一般焊接2根,小于16时一般焊接4根,定额考虑利用建筑物内主筋作接地引下线安装,以“m”为计量单位,每一柱子内按焊接两根主筋考虑,如果焊接主筋数超过两根时,可按比例调整。
2010-06-07 00:16:48
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看