• 请问,屋面檐沟做法为:40厚细石砼找坡层,20厚水泥砂浆找平层,涂膜防水,30厚水泥砂浆保护层

    计算涂膜防水上卷部分的时候,需扣减细石砼找坡层的厚度呢
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    直接按屋面面积代码就行,上卷部分与平屋面交接处采用细石砼找坡时按压顶计算。 看卷起高度由那部分开始,如果上卷高度从结构层计算应该扣除。看看卷材防水节点吧。

    2010-06-05 14:40:58 

  • 反口高度不扣减细石砼找坡层的厚度, 根据施工质量验收规范要求,防水反口高度不小于250mm 若是扣减的细石找坡层的厚度,对于未标识节点反口高度的,而按250mm计算的话,就不符合规定了

    2010-06-05 14:45:00 

  • 根据防水层上翻位置可以扣除找坡层的厚度。

    2010-06-12 09:24:11 

  • 不用扣减平面细石砼找坡层的厚度

    2010-06-05 16:14:50 

  • 不扣减细石砼找坡的厚度

    2010-06-05 17:01:54 