lifang1124 2010-06-05 17:39:05 | 湖南省 钢筋算量GGJ2013 | 1039查看 3回答
剪力墙锚固在基础暗梁内是否一定要设置插筋?
剪力墙锚固在基础层剪力墙暗梁内是否一定要设置插筋?什么情况下可以不用设置插筋,直接锚固进剪力墙底下的暗梁?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳可以设置插筋,也可以不设置插筋,这要根据施工方案确定。
2010-06-05 17:42:47
-
剪力墙一般在基础层都要设置插筋。当楼层中墙变截面时即使要设置插筋软件业会自动判断处理的。 剪力墙是要穿过暗梁的,应为暗梁是墙的加强带,而不是说墙竖筋要锚固到暗梁里。
2010-06-05 17:46:48
-
不一定,软件在墙构件定义中有:纵筋构造中有两项选择,1:纵筋锚固,2:纵筋插筋。根据图纸要求可以自己选择。
2010-06-05 19:30:40
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看