扣泥鸡哇 2023-11-01 19:18:59 | 浙江省 安装预算结算审核 | 342查看 6回答
各位老师我问一下PVC电气管需要支吊架吗?麻烦帮我看一下这个支吊架的含量是不是高
全部回答
(6)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
暗敷设没有支架的
2023-11-01 19:21:09
-
只是明配管需要的支架
2023-11-01 19:21:10
-
暗敷设是在土建施工时,在支好模板后,钢筋上层完成前进行的工作,现场没有铁件制作安装的。不过会用一些辅材。
2023-11-01 19:24:58
-
暗敷的没有支架
2023-11-01 19:25:29
-
明配管可以计算支架。
暗配管不能计算支架。
2023-11-01 19:29:32
-
暗配管不需要支架
首次提交 2023-11-01 20:28:29 最近修改2023-11-01 20:29:30 (修改过1次)