• 剪力墙中的加强筋与剪力墙竖向筋间隔布置,但加强筋只有墙高的1/2.在定义剪力墙时如何定义?

    剪力墙一侧竖向钢筋为A10-200,另一侧竖向钢筋为B12-150,竖向加强筋为B12-75.定义时如何输入?
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 剪力墙中不同的钢筋可以用加号连接起来输入,例如1A10-200+1B12-150的形式。

    2010-06-07 07:16:37 

  • 剪力墙 水平钢筋 格式1:【(排数)】<级别><直径><间距>【[布置范围]】; 1、常规格式:(2)B12@100; 2、左右侧不同配筋形式:(1)B14@100+(1)B12@100; 3、每排钢筋中有多种钢筋信息但配筋间距相同:(1)B12/(1)B14@100+(1)B12/B10@100;计算时按插空放置的方式排列,第二种钢筋信息距边的距离为起步距离加上1/2间距; 4、每排钢筋中有多种钢筋信息且各种配筋间距不同:(1)B12@200/(1)B14@100+(1)B12@100/B10@200;计算时第一种钢筋信息距边一个起步距离,第二种钢筋信息距边的距离为起步距离加上本钢筋信息1/2间距; 5、每排各种配筋信息的布置范围由设计指定:(1)B12@100[1500]/(1)B14@100[1300]+(1)B12@100[1500]/(1)B14@100[1300];

    2010-06-07 11:25:43 

  • 竖向加强筋B12-75在其它钢筋中输入,纵向筋按1A10-200+1B12-150输入,顺时针方向画图时,前者是外排钢筋,所以哪个在前得根据实际输入

    2010-06-06 22:18:11 

  • 你好:你这个工程还真有点复杂,不过钢筋2009软件是可以处理的,看我给你的定义,你要把其他钢筋里的两个尺寸(H、L)输入上就定义好了。在画墙的时候要顺时针画,也就是从下往上,从左往右画。B12的钢筋在墙的外侧。 有个小错误在编辑其它钢筋表里的B12-75,应该输入为B12-150。 可能是你搞错了,按你说加强筋为B12-75,就是两根加强筋一根竖筋了。我认为是一根加强筋一根竖筋。这样把B12-75改为B12-150就对了。

    间隔

    2010-06-06 22:31:35 

  • 你这个问题在以前就有人提到过,而且有了很好的答复,希望你以后多看看关于钢筋提问的帖子,我把以前别人回答的给你复制过来,你可以研究一下. 剪力墙水平钢筋的几种输入形式钢筋算量.答:格式1:【(排数)】<级别><直径><间距>【[布置范围]】; 1、常规格式:(2)B12@100; 2、左右侧不同配筋形式:(1)B14@100+(1)B12@100;3、每排钢筋中有多种钢筋信息但配筋间距相同:(1)B12/(1)B14@100+(1)B12/B10@100;计算时按插空放置的方式排列,第二种钢筋信息距边的距离为起步距离加上1/2间距;4、每排钢筋中有多种钢筋信息且各种配筋间距不同:(1)B12@200/(1)B14@100+(1)B12@100/B10@200;计算时第一种钢筋信息距边一个起步距离,第二种钢筋信息距边的距离为起步距离加上本钢筋信息1/2间距; 5、每排各种配筋信息的布置范围由设计指定:(1)B12@100[1500]/(1)B14@100[1300]+(1)B12@100[1500]/(1)B14@100[1300]; 2、左右侧不同配筋形式:(1)B14@100+(1)B12@100;

    2010-06-06 22:36:13 

  • 在墙钢筋定义里有其它钢筋这一栏,你可以在这个地方输入。

    2010-06-08 05:32:24 