江城浪子 2010-06-07 14:43:14 | 山东省 钢筋算量GGJ2013 | 378查看 4回答
算量2009剪力墙钢筋
在我的工程里面有段剪力墙的底标高距顶标高1.5米,墙的竖向钢筋为一整根钢筋做两次弯折后直接通往上层,请问专家这种形式的钢筋在2009里面该如何输入呀? 谢谢专家的指导
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳回答“在我的工程里面有段剪力墙的底标高距顶标高1.5米,墙的竖向钢筋为一整根钢筋做两次弯折后直接通往上层,请问专家这种形式的钢筋在2009里面该如何输入呀?” 你好! 你说的这种钢筋在软件中是无法做的,建议在单构件中输入计算比较准确。 其它方法在绘图中绘图计算的结果不是很准确的。 回答“在单构件输入时,钢筋的搭接(或者是直螺纹连接)在输入钢筋长度后是不是自动分析计算呀?” 单构件输入中,是按照我们设置的长度计算工程量的,是不会自动分析计算搭接的,需要在单构件输入中设置相应的计算公式才可以。
2010-06-07 14:55:14
-
建议单构件输入
2010-06-07 15:09:13
-
你只要正确设置墙底标高或墙下有洞时画上墙洞软件会自动按规定要求计算的。
2010-06-07 14:45:14
-
你的描述不清楚,无法准确回答你。 建议你把你的图纸截图上来。
2010-06-07 15:06:20
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看