排水系统图求解
请问各位老师,这个系统图该怎么看啊,这地漏是在8层以下400mm处?还是啥意思,是在8层以下400mm处的话那这个是要预留空洞?一般地漏预留管道不是超过地面10mm左右么
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
地漏顶与地面相平,排水管道在板下400敷设。
2023-11-09 11:37:00
-
400是排水支管的标高
地漏的标高还是本层地面的标高处或地面增加一个数值去计算的
2023-11-09 11:38:14
-
结合平面图去看,管子是-0.4,也就相当于在7层,预留地漏是止水环,答题不易,望采纳点赞
2023-11-09 11:38:30