X先生 2023-11-11 22:10:30 | 四川省 安装机电概算预算计价软件GBQ4.0 | 537查看 5回答
电缆终端头的问题。
设计未明确电缆终端头采用干包、热缩或是冷缩,请问?
1、矿物绝缘电缆也可套用干包式电缆头定额吗?若可以,在套用此定额的时候,需要单列矿物绝缘电缆终端头的主材费用吗?
2、普通电力电缆户内无论线径多大,终端头均可采用干包式吗?若不是,多大线径开始采用热缩或者冷缩终端头?
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
如果设计未明确电缆终端头采用何种类型,可以采用干包电缆头。
2023-11-11 22:14:42
-
户内及户外热缩、冷缩电缆头制作安装不包括电缆头主材,如果主材自购结算需补充主材;干包电力电缆及控制电缆电缆头制作安装子目定额包括电缆头的制作安装所需材料,无需补充主材费;
关于电缆头的使用:1.高压(1kv 以上可用热缩电缆头,但不能选择千包电缆头;2.埋地设尽量采用热缩电缆头;3.截面较大的电缆头(如70mm2以上)尽量选择热缩电缆头,4.变配电室等供电核心场所尽量选择热缩电缆头;总之,干包电缆头是一种较为落后的施工工艺,因其造价低廉,故还存在一定的市场,但适用范围较狭窄,热缩电缆头是一种相对安全的工艺,但造价偏高,施工较复杂;还有一种工艺为冷缩电缆头,施工简单,就是太贵了
2023-11-11 23:18:15
-
1、不管什么电缆头均不包含电缆头的主材费用
2、1千伏以上的不管户内或者户外均要求热缩式
3、1千伏以下的户外均要求热缩式
4、户内的一般采用干包式的终端头
2023-11-11 23:30:35
-
清单计价,自行考虑
2023-11-11 23:56:31
-
一、矿物电缆电缆头是专用电缆头,它不属于干包、热缩或是冷缩。所以不能采用干包、热缩或是冷缩电缆头计算。建下面截图。
二、采用干包电缆头,与线径没有关系。配电箱、室内用电末端可以采用干包式电缆头,变配电室、配电柜一般采用热缩电缆头,高压电缆头采用冷缩电缆头。
首次提交 2023-11-12 05:15:25 最近修改2023-11-12 05:19:37 (修改过1次)
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看