幸运的王金旺 2023-11-15 18:59:11 | 北京市 土建施工 | 266查看 2回答
板配筋
图纸说明中描述未注明的通长筋双层双向布置,而在平面图中有底筋和负筋,如何布置?
是否为标注的底筋和负筋的板,仅设置未标注方向的底筋,不设置面筋,板图中没有钢筋信息的按照双层双向考虑?是这样吗?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
画出的底筋是替换(说明里)的,负筋是附加的 没画的按说明里布置
首次提交 2023-11-15 19:00:32 最近修改2023-11-15 19:01:16 (修改过1次)
-
板图中没有钢筋信息的按照双层双向布置。
在平面图中有底筋和负筋,如何布置----用平面中的钢筋代替说明里钢筋。
2023-11-15 19:01:08