wisdom 2023-11-17 10:20:47 | 四川省 安装机电 | 216查看 1回答
请问该处电线的正确计算方式
现在在计算电气里面的照明系统,设计说明里面导线敷设的要求是建筑内(除消防回路外)有电缆桥架处沿桥架敷设,出桥架穿镀锌钢管保护,有吊顶处在吊顶内、埋墙或沿线槽敷设,无吊顶处插座支线埋地、埋墙暗敷设,其余配电支线沿墙、柱或梁明敷设。此单体为钢结构厂房,无吊顶,钢梁底的平均高度是8.5m,然后桥架的安装高度是5m,投光灯是采用壁装,安装高度是3m,像下面这个回路,我计算的时候在线出桥架处布置一个8.5-5m的立管走线到顶棚,然后线敷设到壁灯处时,再布置一个8.5-3m的立管走线到灯,请问这样考虑对吗
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
壁灯走顶没错
2023-11-17 10:25:27
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看