yangjiangli 2010-06-09 13:53:23 | 河北省 其他专业 | 2603查看 5回答
混凝土超高
在河北省98定额中,现浇钢筋混凝土梁、板、柱、墙,如层高超过3.6米,每超过1米(不足1米者,按1米计)按每10立混凝土工程量增加138.13元,请问个问老师,这里的混凝土量是指所有的混凝土还是只是超过3.6米的混凝土量呢?还有,我现在做的工程师一个沉井结构,此沉井的井壁超过3.6米,是否有计算混凝土超高这项费用呀?
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳第一问应该是按超高部分的混凝土量来计算,不是全部混凝土的量。因为在套本身定额的时候你的全部混凝土的价格就已经套了,包括了。而后面每方增加的138.13元是指由于超过3.6米高的而出现的施工降效,垂直运距加大而给增加的费用,所以只是超高部分的混凝土量。第二问你可以套用相应的单项脚手架和模板支撑高度超过3.6米的定额子目。
2010-06-09 14:10:09
-
按照超过3.6以后的量计算
2010-06-13 12:47:17
-
凡超过3.6米时按工程总量*138.13元/10m3。 你的井壁采用构筑物定额子目时,不计算超高费,采用四章节定额子目时计算超高费。
2010-06-12 20:30:41
-
河北98定额现浇钢筋混凝土梁、板、柱、墙,如层高超过3.6米……,计算超高包括3.6米以下全部混凝土工程量。这一点与03、08定额不同。 “此沉井的井壁超过3.6米,要计算混凝土超高这项费用的”。
2010-06-09 14:54:53
-
这层超过3.6m,这层的砼柱,梁都算超高的,沉井要算超高的。
2010-06-10 09:18:02
-
在计价软件里我的楼层都没有超过计取混凝土超高费的范围,但在超高过滤类别处所有装饰工程都这样显示:计算超高费用。这是为什么?
做图形算量的时候看见有超高模板,超高3.6就算超高模板。 那其他构件超高3.6还有算超高的吗。 然后计价软件里还有个超高。 这两个超高不是一个意思吧
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看