dcb6108 2010-06-10 07:58:13 | 四川省 钢筋算量GGJ2013 | 1292查看 7回答
一跨梁中有两种箍筋怎么处理?
如一跨梁6M长,集中标注箍筋A8@100/200,而左2M标注为A10@100
全部回答
(7)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你可以按集中标注箍筋A8@100/200输入计算,最后在计算结果里面修改锁定即可解决
2010-06-10 10:43:35
-
这样的情况只有把自己在钢筋编辑中做修改了,修改以后要锁定。
2010-06-10 08:02:10
-
你好:你这个梁太特殊了,只能在软件里输入A8@100/200,汇总后再手工调整A10的箍筋了。 先直接输入A8@100/200。汇总后再手工调整A10的箍筋,减A8的箍筋。 这种情况是少数的,不可能是普遍的。做钢筋就是麻烦。
2010-06-10 08:02:22
-
一个直接输入 一个单构件输入
2010-06-10 08:14:55
-
您可以直接计算出2m处箍筋的根数在该梁的编辑钢筋中增加,注意A8@100/200应该是不变的,只是增加A10@100的根数和长度
2010-06-10 08:24:16
-
应该是输入A10@100(2)[2000]:A8@200(2)[4000],不过要记住的是一定要按这个格式输入,不能忽略支数。
2010-06-10 08:44:59
-
这种情况太少了,可以把这两种箍筋在在其他箍筋里面手工计算。
2010-06-10 09:29:00
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看