lanlieren 2010-06-10 11:14:30 | 山东省 钢筋算量GGJ2013 | 415查看 1回答
在线提问请问专家,
请问专家,现浇板中温度筋两头的搭接长度怎样确定,按照图集03G101-1第34页纵向受拉钢筋在任何情况下不得小于3000mm,实际施工中也是按照这条规定,而软件中默认的是150mm,请问是实际施工错误还是应当更改软件设置把150mm改为300mm?
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳首先您应该确定的是纵向受拉钢筋在任何情况下不得小于3000mm,前面的前提条件事受拉钢筋。板中的分布筋和温度筋不受拉,所以这个理论对于它不成立。软件的默认值是正确的。在平法中有出处,在03G101-2当中47页可以找到搭接150mm。实际施工按300布置理论是浪费钢筋了。
2010-06-10 15:28:44
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看