111111 2023-11-24 15:03:49 | 陕西省 安装 | 764查看 1回答
定额中低压异步电动机调试和交流异步电机检查接线子目的区别
定额说明信息中低压异步电动机调试工作内容: 电动机、开关、保护装置、电缆等及一、二次回路调试.
交流异步电机检查接线工作内容: 检查定子、转子和轴承,吹扫,测量空气间隙,手动盘车检查电机转动情况,接地,空载试运转.
问题1:请问这两个子目都要套去吗,现场施工是这两个都要做吗?比如高层建筑中哪些设备中的含有电动机,需要记取这两个子目
问题2:为什么空调器、换气扇、吊风扇不得汲取这两个
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
三相电机,需要星型接线和三角接线,接线之后还要查看电机的运转情况,正转还是反转,大于11kw的电机还需要降压启动,然后正常启动,所以需要先接线后调试
2023-11-24 15:11:07
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看