11****@qq.com 2010-06-11 19:49:36 | 江苏省 其他专业 | 474查看 5回答
剪力墙钢筋
老师你好。我想请问一下剪力墙中水平钢筋要不要带弯钩?(6.25d),我看书上面说只要竖直钢筋带,而水平钢筋没说。那到底要不要带呢? 还有就是,拉筋根数是怎么确定的?是不是用竖向根数乘以横向根数。 请老师详细解答,谢谢!
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你好:水平筋的端部为一级钢时,必须带(6.25d)半园弯钩;竖向筋如果是抗震等级为三级时不带,只要5倍的直弯钩就可以了。 剪力墙的拉筋根数是这样算的,当图纸给的间距为A6-400梅花布置时,就要水平按400间距计算,竖向按200计算。如果图纸给的是A6-400*400,梅花布置时,就水平和竖向都按400的间距计算。不知道我这样说能看明白吗。 你说的两种方法都是估算的方法,看到我上边写的了吗?这样算才是精确的。
2010-06-11 19:56:30
-
非主要受力钢筋可以不弯钩,例如像架立钢筋的分布钢筋; 在墙与墙交接处,钢筋还是受力构件,所以还是要弯钩!
2010-06-11 19:56:27
-
你所说的弯钩是加工弯钩还是构造弯折,规范规定一级园钢必须加弯钩,二级钢不需弯钩,剪力墙的竖向或水平钢筋弯折是构造要求的弯折,拉筋一般是按400*400梅花状布置(具体按设计要求),同时要勾住竖向及水平钢筋交叉点的双面网。
2010-06-11 20:13:16
-
根据图集要求剪力墙水平筋没有设置6.25D弯钩的说法,即便是圆钢也是不设置的。墙体端头都是伸入端部构件弯折15D或锚固Lae即可,没有你说的6.25D弯钩之说,具体详见03g101-1图集第47页剪力墙水平筋构造 拉筋根数要根据设计的间距以及布置形式,是等距布置还是梅花布置(第一个图发错了,看第二个图)
2010-06-11 19:52:01
-
拉筋根数是:Ceil(面积/(间距*间距))+1。 如果是一级钢筋,不审有弯钩的。这是一级钢筋的构造要求。
2010-06-11 19:53:59
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看