齐达内 2023-11-30 10:58:43 | 江苏省 安装审核 | 723查看 5回答
审计中电缆长度的问题
审计中
1、假如第1条中“电缆敷设,按电缆全长大的2.5%计算”,是电缆长度*(1+2.5%)+附加长度,还是(电缆长度+附加长度)*(1+2.5%)啊?
2、假如第2条中“电缆进入建筑物”,规范规定的附加长度是2米,现场没有放2米的量,审计还加2米给他吗?
谢谢老师!
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
是电缆长度*(1+2.5%)+附加长度
回答正确请采纳并点赞,因为每一个专家都是免费服务
2023-11-30 11:00:44
-
1、是(电缆长度+附加长度)*(1+2.5%)。
2、一般不给。
2023-11-30 11:04:21
-
电缆长度*(1+2.5%)+附加长度
可以不给
2023-11-30 11:05:03
-
2023-11-30 11:12:14
-
是电缆长度*(1+2.5%)+附加长度
是规范规定的附加长度是2米?还是工程量计算规则规定?规范加的不给,工程量计算规则规定的给。
2023-11-30 11:13:01