lihongqing 2010-06-12 07:49:52 | 江苏省 其他专业 | 779查看 3回答
柱、暗柱竖向连接采用绑扎接头时,报表中为何还要扣减绑扎接头的长度?
柱、暗柱竖向连接采用绑扎接头时,报表中为何要扣减绑扎接头的长度(如顶层)?一般情况下是层高+绑扎接头的长度(应三者中取较大者),为何不是?顶层时一般应为层高-保护层,因柱和墙纵筋应伸至顶部,为何不是?从钢筋明细报表中可以看出公式描述很复杂,建议简单化。我从编辑钢筋表中试图修改公式和表中各数值,但经过汇总计算后,还是变为原样,能修改吗?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳在编辑钢筋里面修改公式,是需要锁定构件,才可以的。否则汇总计算后还是以前的数。顶层钢筋的计算软件是按先扣除梁的高度,然后加锚固值,减保护层计算的。
2010-06-12 08:08:26
-
可以在工程设置里面修改计算规则,修改后要保存,才会按新的规则计算
2010-06-12 09:13:14
-
顶层扣减绑扎接头的长度是对的,那个绑扎接头的长度,其实就是下层为了与上层绑扎的露出长度,每层都有露出长度的,但到了顶层就不需要再向上露出了 所以就减去那个搭接长度了,
2010-06-12 12:56:08
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看