• 消防电接线问题,有一条线贯穿地下一层的隔离模块,这是什么线?已附麻烦各位老师回答

    答疑解惑

    2023-12-01 12:09:31 补充

    千赢官网首页登录入口服务新干线

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    连接各防火分区(SI)的是消防干线。

    有电源线、信号二总线、广播线、电话线。自己到消防系统图上看一下。进出隔离模块的是什么线。平面图上很难看明白。

    首次提交 2023-12-01 05:42:47  最近修改2023-12-01 05:44:08 (修改过2次)

  • 电源线+信号线

    2023-11-30 23:41:32 

  • 单独的一趟报警总线回路,4根线,两根总线,两根电源线。

    2023-12-01 08:40:28 