bobo 2010-06-12 15:59:28 | 云南省 钢筋算量GGJ2013 | 950查看 3回答
剪力墙暗柱的问题
1、剪力墙设计中,约束边缘类暗柱(如YDZ、YAZ等)与构造边缘类暗柱(如GDZ、GAZ等)有何区别?在钢筋软件中都建成暗柱构件对于算量有没有影响? 2、结施图上剪力墙构造边缘类暗柱截面大样中,标注钢筋位置的地方多了一个百分号如:1.15%、1.1%、 0.93%等,是什么意思?预算中需做什么处理吗?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1、剪力墙设计中,约束边缘类暗柱(如YDZ、YAZ等)与构造边缘类暗柱(如GDZ、GAZ等)有何区别?在钢筋软件中都建成暗柱构件对于算量有没有影响? 区别主要是它们所在的部位不同 对算量是没什么影响的 2、结施图上剪力墙构造边缘类暗柱截面大样中,标注钢筋位置的地方多了一个百分号如:1.15%、1.1%、 0.93%等,是什么意思?预算中需做什么处理吗? 这个应该说的是钢筋界面面积占构件的百分比 不需要处理
2010-06-12 16:05:15
-
YAZ,YDZ是有区别的,约束边缘构件沿墙肢的长度取值是不一样的。 而且还与抗震设防烈度有关。
2010-06-12 16:10:35
-
其实本就是暗柱,没有影响
2010-06-12 16:18:43
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看