heng86 2010-06-12 17:20:58 | 浙江省 钢筋算量GGJ2013 | 1929查看 1回答
桩承台底部钢筋弯折到承台顶部减保护层怎么设置?
桩承台底部钢筋弯折到承台顶部减保护层怎么设置?在钢筋算量里只有底部钢筋的长度减保护层加10D
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
假如设计要求承台底部钢筋要弯折到承台顶部时,只能到软件 计算设置菜单里来手动设置具体弯折的数值(见附图) 当所有承台大弯折一至时可以直接把软件默认的10D改成图纸设计的数值。当承台类型各不相同时建议你在计算汇总后把单个承台构件锁定,然后再修改另一个承台的弯折长度再锁定这个构件(确实比较麻烦)
2010-06-12 17:53:37
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看