• 荧光灯吊链安装管线计算

    地下室层高6.85米,照明系统图中照明回路标注为NHBV-3*2.5-SC15-CC,设计说明中是灯具采用吊链式安装,距地2.2米,定额等具安装所包的配线不够,如何调整?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    地下室层高6.85米,照明系统图中照明回路标注为NHBV-3*2.5-SC15-CC,设计说明中是灯具采用吊链式安装,距地2.2米,定额等具安装所包的配线不够,如何调整? 答:增加吊高的线的长度6.85-2.2=4.65*3 配管的长度根据设计,是用什么材料,增加什么材料。比如用PC16的就增加4.65米

    2010-06-13 08:59:21 

  • 定额中花线长度每套等1.5M左右,也就是说定额采用的灯具链吊高度不大于70CM,你这种情况应该予以调整,最好找甲方协商办理施工签证。不仅线要增加,相应的吊链强度、长度都要增加,最好把所有需要调整的辅材综合考虑,以套为单位办理签证。

    2010-06-13 09:07:03 