lgf1964 2010-06-13 08:52:29 | 北京市 计价软件GBQ4.0 | 3473查看 2回答
荧光灯吊链安装管线计算
地下室层高6.85米,照明系统图中照明回路标注为NHBV-3*2.5-SC15-CC,设计说明中是灯具采用吊链式安装,距地2.2米,定额等具安装所包的配线不够,如何调整?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳地下室层高6.85米,照明系统图中照明回路标注为NHBV-3*2.5-SC15-CC,设计说明中是灯具采用吊链式安装,距地2.2米,定额等具安装所包的配线不够,如何调整? 答:增加吊高的线的长度6.85-2.2=4.65*3 配管的长度根据设计,是用什么材料,增加什么材料。比如用PC16的就增加4.65米
2010-06-13 08:59:21
-
定额中花线长度每套等1.5M左右,也就是说定额采用的灯具链吊高度不大于70CM,你这种情况应该予以调整,最好找甲方协商办理施工签证。不仅线要增加,相应的吊链强度、长度都要增加,最好把所有需要调整的辅材综合考虑,以套为单位办理签证。
2010-06-13 09:07:03
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看