• 关于板面筋,抗裂钢筋,负筋布置的问题

    1. 板筋说明中,“已画出未注明的板面筋为c8-190”板面筋布置c8-190是双向布置吗?还是布置未标明的负筋是c8-190?

    2. 板筋说明中,“抗收缩钢筋和板面筋搭接连接”,抗收缩钢筋怎么画?没有看到规格呀

    3. 板筋说明中,“板厚160mm的板,板底筋为c8-150双向拉通,已画出未注明的板面筋为c8-150,板面设置双向抗裂钢筋c6-180,抗裂面筋与支座面筋搭接长度为200mm”,这个板厚根据平面图,怎么布置?是不是先画双层双向c8-150,然后负筋按平面图布,最后在画抗裂钢筋(用温度筋布置在设置中调搭接长度)?

    双向布置

    抗裂钢筋

    答疑解惑


我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 1,不是双层双向。是负筋或者跨板受力筋

    2,抗收缩钢筋,用受力筋,温度筋布置。

    3,没有面筋在布置温度筋

    2023-12-09 19:31:44 

  • 2.板筋说明中,“抗收缩钢筋和板面筋搭接连接”,抗收缩钢筋怎么画?抗收缩钢筋就是用温度筋来定义并画图,看结构设计说明中的要求.

    3.板筋说明中,“板厚160mm的板,板底筋为c8-150双向拉通,已画出未注明的板面筋为c8-150,板面设置双向抗裂钢筋c6-180,抗裂面筋与支座面筋搭接长度为200mm”,这个板厚根据平面图,怎么布置?是不是先画双层双向c8-150,然后负筋按平面图布,最后在画抗裂钢筋(用温度筋布置在设置中调搭接长度)?

    板厚160mm,根据平面图中的标明的板厚来定义并画图.然后根据图中已画出末注明的板面筋为C8-150布置.板面画有支座筋时,再设置温度筋(抗裂钢筋)


    2023-12-09 20:38:14 