• 砌体加筋

    1、砌体加筋应该如何计算? 2、当遇到门窗洞口时又应该如何处理? 3、用千赢官网首页登录入口钢筋算量软件布置砌体加筋时起计算规则是什么?能否扣除门窗洞口所占的钢筋含量? 4、若图纸没有文字说明,砖混结构中构造柱与墙体交接处还需要布置砌体加筋吗?砌体加筋的长度又是多少?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (8) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1、砌体加筋应该如何计算? 按照设计图和施工规费计算。 2、当遇到门窗洞口时又应该如何处理? 软件会自动考虑扣减。 3、用千赢官网首页登录入口钢筋算量软件布置砌体加筋时起计算规则是什么?能否扣除门窗洞口所占的钢筋含量? 按照钢筋的长度乘以单重计算;遇门窗口自动扣减。 4、若图纸没有文字说明,砖混结构中构造柱与墙体交接处还需要布置砌体加筋吗?砌体加筋的长度又是多少? 砖混结构中构造柱与墙体交接处还需要布置砌体加筋,通常是露出构造柱一米。

    2010-06-14 14:51:06 

  • 1砌体加筋根据图纸结构说明或结构图的要求来计算 2、遇到门窗洞口手算需要扣减扣减 3、软件会自动扣减的 4、一般构造柱与墙体交接处需要布置砌体加筋的,可以在结构说明中去查看,长度图集有要求,有的是1000mm

    2010-06-14 14:49:41 

  • 砌体加筋我们平时计算,还是用手工计算的,直接数构造柱的个数。再计算一个构造柱类别的钢筋根数,统计也比较快。 如果帮施工方算:钢筋量应该偏小。因为墙体加筋量也是很小的,遇穿洞口一点,手工抽筋一般也不扣减。

    2010-06-14 15:16:41 

  • 1、砌体加筋应该如何计算? 新版2009中,有快速生成砌体加筋视频。 2、当遇到门窗洞口时又应该如何处理? 对于遇到门窗洞口时,软件会自动扣除的,你在绘制门窗构件时,需要利用“精确面置”才能正确的计算砌体加筋。 3、用千赢官网首页登录入口钢筋算量软件布置砌体加筋时起计算规则是什么?能否扣除门窗洞口所占的钢筋含量? 按图纸说明在砌体加筋属性编辑中输入钢筋信息;遇门窗口自动扣减。 4、若图纸没有文字说明,砖混结构中构造柱与墙体交接处还需要布置砌体加筋吗?砌体加筋的长度又是多少 《建筑抗震设计规范》 GB50011-2001 规定下列情况应加设砌体加筋: 1、多层砌体结构中,后砌的非承重隔墙应沿墙高每隔500mm配置2φ6拉结钢筋与承重墙或柱拉结,每边伸入墙内不应少于500mm;8度和9度时,长度大于5m的后砌隔墙,墙顶尚应与楼板或梁拉结。    2、钢筋混凝土结构中的砌体填充墙,宜与柱脱开或采用柔性连接,并应符合下列要求:    1)填充墙在平面和竖向的布置,宜均匀对称,宜避免形成薄弱层或短柱;  2) 砌体的砂浆强度等级不应低于M5,墙顶应与框架梁密切结合;    3) 填充墙应沿框架柱全高每隔500mm 设2φ6拉筋,拉筋伸入墙内的长度,6、7度时不应小于墙长的1/5且不小于700mm,8、9度时宜沿墙全长贯通; 4) 墙长大于5m时,墙顶与梁宜有拉结;墙长超过层高2倍时,宜设置钢筋混凝土构造柱;墙高超过4m时,墙体半高宜设置与柱连接且沿墙全长贯通的钢筋混凝土水平系梁。1、多层砌体结构中,后砌的非承重隔墙应沿墙高每隔500mm配置2φ6拉结钢筋与承重墙或1)填充墙在平面和竖向的布置,宜均匀对称,宜避免形成薄弱层或短柱;  2) 砌体的砂浆强度等级不应低于M5,墙顶应与框架梁密切结合;    3.有些砌体结构的墙体为了满足抗震需要是要在砌筑墙体时在需要的墙段加钢筋。这要具体看设计图纸。

    2010-06-14 15:51:35 

  • 砌体加筋一般是混凝土构件构造柱、框架柱、剪力墙等与砌体接触处加筋,遇洞口断开,一般砌体里伸入1米或墙厂的1/5,具体见设计说明。

    2010-06-14 16:21:08 

  • 1、砌体加筋应该如何计算? 如果是通长的就是在砌体的属性中输入 如果不是那就是在砌体加筋中直接输入点入 2、当遇到门窗洞口时又应该如何处理? 加筋这个要自己改长度 通长就自己断开了 3、用千赢官网首页登录入口钢筋算量软件布置砌体加筋时起计算规则是什么?能否扣除门窗洞口所占的钢筋含量? 和上面的是一样的 4、若图纸没有文字说明,砖混结构中构造柱与墙体交接处还需要布置砌体加筋吗?砌体加筋的长度又是多少? 要的构造柱都要的

    2010-06-14 14:52:29 

  • 1、砌体加筋应该按图纸设计、按标准图计算。 2、当遇到门窗洞口时就断开了。 3、用千赢官网首页登录入口钢筋算量软件布置砌体加筋,可以自动扣除门窗洞口所占的钢筋。软件已经考虑了门窗洞口的因素。

    2010-06-14 14:47:26 

  • 1、砌体加筋应该如何计算? 答;砌体加筋有两种情况,一种是砌体通长筋,你可以利用“钢筋软件”中的砌体墙构件中的“其它属性”中进行输入,如下图所示: 2、当遇到门窗洞口时又应该如何处理? 答;对于遇到门窗洞口时,软件会自动扣除的,你在绘制门窗构件时,需要利用“精确面置”才能正确的计算砌体加筋。 3、用千赢官网首页登录入口钢筋算量软件布置砌体加筋时起计算规则是什么?能否扣除门窗洞口所占的钢筋含量? 答;计算规则按你的钢筋信息进行确定,一般砌体拉结筋和砌体通长加筋的间距为500mm。 4、若图纸没有文字说明,砖混结构中构造柱与墙体交接处还需要布置砌体加筋吗?砌体加筋的长度又是多少? 答:如果图纸没有文字说明,你需根据施工规范要求进行处理,一般在交角及直形砌体墙的长度大于5000mm时,需要设置砌体加筋。